氣體探測儀,又稱氧氣檢測儀,是這類氣體泄漏質量濃度檢測的電氣儀表維修工具,重要是指在線式/便攜式、 便攜式/手持式氣體探測儀。
一、氣體探測儀安裝維修保養:
1,安裝和走線.先是將氣體探測器安裝在將會有氣體泄漏的地域中,氣體探測器安裝盡量牢固,且安裝位置根據被測氣體客觀性于汽體占比規格管理決策,因被測氣體占比小于汽體,探測器應安裝在距頂篷30~60cm處;被測氣體占比超出汽體的,應安裝在地面30-50CM的高度。用螺絲將探測器固定不變在墻壁上或者立柱上。便于適當運用探測器并防止其機械故障的造成,請無須安裝在以下位置:
(1)馬上受蒸汽、廚房排煙傷害的地域
(2)給氣口、排氣扇、房門等風量流通性大的地域
(3)水蒸汽、水滴多的地域(相對濕度:超出90%)
(4)溫度在-40℃以下或70℃上下的地域次之是布管、走線:電纜線要采用屏蔽電纜PVVP3*1.5mm2*或 RVVP4*1.5mm2防止電子器件數據信號干攏,隔爆型場所理應按防爆電氣規范布線施工,電纜線務必布熱浸鍍鋅螺紋鋼管,連接處螺釘連接完好無缺,將線放置,打開機蓋。
(1)氣體探測器一般采用**制傳輸,將電源變壓器正級標著(“VCC”的接線端子排)、電源插頭(標著“SIG”的接線端子排)、電源變壓器負級(標著“GND”的接線端子排)分別相符合聯接..出口模塊標“4-20mAIN”的1組接線端子排的“24V、mA和GND”,機殼地(電纜的屏蔽網)**接地系統,接發布后,扭緊好機殼。
(2)啟動:走線完畢,給探測器供配電系統。剛啟動后讀值將從超檢測范圍到讀值穩定,大約要15分鐘上下左右。氣體探測儀
2,維修保養
(1)全部機器設備檢查:平時理當維護保養探測器,它在清除汽體中網絡信號電流值為DC24V, 輸出電流值 4mA
(2)控制板維修保養:當氣體探測器的控制板缺少敏感性時務必拆卸,依據準時校正就會掌握控制板是否失效,當校正參考值不下標氣值,要拆卸控制板。